电力系统继电保护的核心在于掌握“四性”(可靠性、选择性、速动性、灵敏性)及其相互配合,重点难点集中在电网的相间短路、接地短路保护配置以及变压器、发电机的差动保护原理。掌握各类保护的整定计算原则和动作逻辑是解题与通关的关键。
【继电保护整定计算】
问题1:在进行过电流保护整定计算时,如何确定动作电流的整定值?
回答1:动作电流的整定需躲过线路的最大负荷电流,并考虑继电器的返回系数。计算公式通常为 I_op = (K_rel K_ss / K_re) I_L.max,其中 K_rel 为可靠系数,K_ss 为自启动系数,K_re 为返回系数,I_L.max 为最大负荷电流。
【差动保护变压器】
问题2:变压器差动保护中产生不平衡电流的主要原因有哪些?如何减小?
回答2:主要原因包括变压器两侧电流相位不同、两侧电流互感器变比及特性差异、变压器励磁涌流以及调压分接头的改变。减小措施包括:采用相位补偿接线、选择同型号及同变比的TA、采用带有二次谐波制动原理的差动继电器,以及在整定时躲过最大不平衡电流。